关于消防水泵连锁启泵问题

消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关、报警阀压力开关信号,是三种都要接入水泵房控制柜,直接联锁启泵,还是满足一种直接连锁启泵功能就可以?

廖TS | 2026-03-05 10:09
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

仓鼠 2026-03-05 10:31  0 赞  0 踩 [回复] 举报

自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017 >11 操作与控制,与消火栓灭火系统也一样

老王 2026-03-05 14:50  2 赞  0 踩 [回复] 举报

报警阀压力开关信号 这个是需要有的,是报警阀组的必要组件和功能。有稳压系统要有流量开关。低压启泵的压力开关是要有的。三种不是或的关系,规范里的或需要看情形。

总之,符合安装条件的场所,需要安装,不能多选一


xfjy 2026-03-06 08:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一般设计说明里都安装

佑与宇 2026-03-06 11:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据国家消防技术规范,这三种信号均需接入水泵房控制柜,且逻辑关系是“或”逻辑(即满足任意一种信号即可直接连锁启泵),而不是“与”逻辑(即不需要三种信号同时满足

小唐12321 2026-03-06 15:28  0 赞  0 踩 [回复] 举报

按图纸设计说明来,如果没建议两个比较稳定的就好,没规定一定要三个

李勤 2026-03-09 17:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

三种都需要设置,主要保证系统可靠性,多种启泵方式冗余更加可靠。