消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

锂离子电池存储

请问成品锂离子电池存储在丙类仓库合规吗?存储现场布局应满足哪些条件,应配备的应急物资有哪些?怎样落实防火防爆管控措施?

吉祥哥 | 2026-03-06 12:46
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

重庆消防 2026-03-06 15:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

yujun500 2026-03-09 09:01  0 赞  0 踩 [回复] 举报

在江苏我们和消防确认过 在保证锂电池不碰撞破损的情况下,锂电池生产厂房(锂电池本身是完整配件,不涉及锂电池内部加工过程)属于丙2类,那成品仓库应为丙2类,这和白酒类似,成品瓶装白酒算丙类

EHS-DL 2026-03-09 09:50  1 赞  0 踩 [回复] 举报

成品锂离子电池存储在丙类仓库是合规的。存储现场布置主要考虑防火分区防火分区、通道与间距、堆垛间距、温湿度控制、通风等要求。应急物资包括:吸附棉、防渗漏托盘等泄漏处置材料、个人防护用品如防毒面具、医疗急救包、洗眼器、灭火毯、灭火系统‌(水基型灭火器、全氟己酮/七氟丙烷自动灭火装置等)。

防火防爆管控措施:人员入口设置‌人体静电释放柱‌,强制触碰放电后方可进入;所有照明、开关、监控设备、充电站等必须符合‌Ex d IIB T4‌及以上防爆等级;金属货架、容器必须静电接地,接地电阻≤10Ω;建立‌安全责任人制度‌,现场张贴《应急处置流程图》;故障电池必须立即移入‌防爆柜‌,并贴“危险品”标识,实施独立温控监测;完成锂电池安全操作与灭火实操培训、开展锂电池热失控应急演练等。

仓鼠 2026-03-10 01:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

属于丙类仓库

深圳市工企业安全隐患自查指引

制度:制定事故应急预案落实演练,处置方案张贴明显位置

安全人员:50人以上应当设置安全总监(生产的)。。。电池仓库设监控24小时有人监控室值班

防火间隔:电池半成品、成品仓库应分别独立设置,用防火墙与其他区域分隔,并应采用乙级防火门。。。。。。电芯、含锂电池仓库每个防火分区面积不得超过100平方米,仓库对于100平方米的须使用实体墙进行分隔。。。。。。锂电池仓库宜采用实体墙再分隔成较小单独隔间储存

关闭

关闭

手机APP下载