消防水泵出水管上设置减压型倒流防止器问题。

根据消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 6.2.3 规定

采用消防水泵串联分区供水时,宜采用消防水泵转输水箱串联供水方式,并应符合下列规定:当采用消防水泵直接串联时,应校核系统供水压力,并应在串联消防水泵出水管上设置减压型倒流防止器。

请问减压型倒流防止器是设置在消防水泵出水总管上么?还是每一级串联的消防水泵的出水管上均设置呢?

石头剪刀布 | 2026-03-30 07:59
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

重庆消防 2026-03-30 14:01  2 赞  0 踩 [回复] 举报

EHS-DL 2026-03-30 14:25  1 赞  0 踩 [回复] 举报

每一级串联的消防水泵的出水管上均设置。因为串联系统中,每台泵承担不同压力区,‌每级出口必须设置倒流防止器‌,实现水力隔离与安全冗余。