地铁火灾联动时切不切自动扶梯电源

请问地铁火灾联动时切不切自动扶梯的电源?

哈温的爸爸 | 2026-03-29 12:20
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

重庆消防 2026-03-30 13:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

各个地方要求不一致;

1.正常情况:设计需要自动扶梯参与疏散的,按要求只切断不参与疏散的扶梯,参与疏散的扶梯需要正常运行;

2.部分区域:所有扶梯均正常运行,在车控室安装有手动切断自动扶梯按钮,若发生事故后,由车控室人工切断自动扶梯。

EHS-DL 2026-03-30 14:21  0 赞  0 踩 [回复] 举报

看情况,一般来说是需要切非切掉,但是当扶梯‌运行方向与疏散方向一致‌,且具备‌一级负荷+备用电源‌保障,经设计确认为‌疏散辅助设施‌时,可不切断电源,持续运行辅助疏散。

阳明心 2026-03-31 09:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报




李勤 2026-04-01 16:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

佑与宇 2026-04-02 10:32  0 赞  0 踩 [回复] 举报

地铁火灾联动时,自动扶梯原则上不直接切断电源,而是根据其是否参与疏散来决定“保持运行”或“人工停运”。直接联动切断扶梯电源存在安全风险且不符合现行规范。