消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

关于火电厂消防控制室布置的疑问。

GB50229-2019《火力发电厂与变电站设计防火标准》  7.13.4 消防控制室应与集中控制室合并设置。

《建筑防火通用规范 》GB55037-2022 4.1.8 消防控制室的布置和防火分隔应符合下列规定 3 .消防控制室应位于建筑的首层或地下一层,疏散门应直通室外或安全出口。

两个标准规定不一致,火电厂消防控制室设置应该以哪个为准,目前行业惯例都是设置在一起,但火电厂集中控制室并不在首层,也不是直通室外。

安全小锅 | 2026-03-31 21:04
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

EHS-DL 2026-04-01 09:19  0 赞  0 踩 [回复] 举报

火电厂是个例外,消控室与集中控制室合并设置的,通常会是在2楼,确实跟建筑防火通用规范 》GB55037-2022 4.1.8中要求不一致,但是也是合规的。

重庆消防 2026-04-01 10:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

以专业规范为准。


周家斌 2026-04-01 11:46  0 赞  0 踩 [回复] 举报

当GB50229-2019与GB55037-2022关于火电厂消防控制室设置规定不一致时,应优先以GB50229-2019《火力发电厂与变电站设计防火标准》为准。
GB50229-2019是针对火力发电厂与变电站设计防火的专门标准,GB55037-2022是建筑防火的通用规范。根据标准适用范围的原则,对于特定类型的建筑或场所,有专门设计标准的,应优先执行专门标准。火力发电厂属于特殊工业建筑,GB50229-2019更贴合其实际情况和功能需求。
从GB50229-2019的条文说明来看,7.13.4条要求消防控制室与集中控制室合并设置,是考虑到火电厂的生产运行特点,火电厂的单元控制室或主控制室是全厂生产调度中心,24小时有人值班,消防控制与生产调度指挥有机结合,才能在火灾时有效灭火并最小化损失,这也是国际上的普遍做法。

仓鼠 2026-04-01 13:48  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这个问题不是问过了吗?规范只是说消防控制室宜设置在正负一层,不是应,但是有一条强条要求消防控制室必须能直通室外安全区域,所以二楼可以但是必须要有室外安全平台直通一楼

佑与宇 2026-04-01 15:22  0 赞  0 踩 [回复] 举报

火电厂应优先执行 GB50229,将消防控制室与集中控制室合并设置在运转层(通常不在首层),这不仅是合规的,也是目前行业的唯一可行做法。

关闭

关闭

手机APP下载