位于位于两个安全出口之间的房间门设置

位于位于两个安全出口之间的房间,由房间内任一点至疏散门的直线距离不大于15m、建筑面积不大于200m² 且疏散门的净宽度不小于1.40m,可以设置一个疏散门吗

唯一无敌 | 2026-03-28 09:51
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

重庆消防 2026-03-30 13:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

EHS-DL 2026-03-30 14:12  0 赞  0 踩 [回复] 举报

应该是不可以,不符合《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 第7.4.2条 。


vicher 2026-03-30 16:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以。不满足规范有关公共建筑内房间位于两个安全出口之间的要求,《建筑设计防火规范》图示列举的很清晰,具体详见下图:


xfjy 2026-03-31 10:01  0 赞  0 踩 [回复] 举报

其他用途 两个出口之间,建筑面积<120㎡即可

yujun500 2026-03-31 14:45  0 赞  0 踩 [回复] 举报

关于这条有过解释,之所以允许走廊尽端200平方大房间一个疏散门是从实际和习惯出发,如果不允许,很多走廊尽端不能做200左右较大房间(开不了两个门),只能在尽端故意做一个L型或T型小走廊去开两个门,十分滑稽和别扭。但是如果普通位于两个出口间的房间,200平面面积完全有条件开两个门而故意只开一个门,那就是无原则放松,因为120平方允许一个疏散门应是一个合理测算的结果

陈城 2026-04-01 15:21  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以,应按120方和30人原则

李勤 2026-04-01 16:11  0 赞  0 踩 [回复] 举报