消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

综合管廊内部需要考虑安全疏散吗

根据建筑防火通用规范GB55037  7.1.5疏散通道净高均不小于2.1m,管廊内部防火门和走道是否必须按该条执行?

无事忙 | 2026-07-23 16:46
请写下您的回答回答

回答 | 共8个

vicher 2026-07-23 17:44  1 赞  0 踩 [回复] 举报

《城市综合管廊工程技术规范》(GB50838-2015)第2.1.1条:“建于城市地下用于容纳两类及以上城市工 程管线的构筑物及附属设施”,综合管廊并非建筑物。

无事忙   回复: vicher2026-08-03 10:07

根据建筑防火通用规范GB55037中又多处提到管廊,并对其进行规定,所以很疑惑


  0 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL   回复: 无事忙2026-08-03 11:30

确实GB55037中有提及城市综合管廊工程,在条文说明里也说明了“具体要求”应参考GB50383来执行,所以我坚持综合管廊检修通道不一定需要净高不小于2.1米。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

无事忙   回复: EHS-DL2026-08-04 16:50

好的,谢谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2026-07-24 10:42  1 赞  0 踩 [回复] 举报

它属于构筑物

EHS-DL 2026-07-27 11:11  1 赞  0 踩 [回复] 举报

综合管廊不属于建筑,不适合用GB55037,而应该采用专项规 《城市综合管廊工程技术规范》GB50838-2015.实际上,内部的检修通道也是疏散通道,只是执行的应该是GB50838这里的标准而已。

无事忙   回复: EHS-DL2026-08-03 10:05

但是建筑防火通用规范GB55037又多次提到综合管廊

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

小唐12321 2026-07-27 15:59  1 赞  0 踩 [回复] 举报

有管廊规范,不算建筑物

关闭

关闭

手机APP下载