多层1层商铺疏散问题

一个多层的建筑,每层面积大概为1500平,且1层和二层以上不共用疏散楼梯,一层的店面如果不大于200平,可以只设置一个疏散门吗?

请写下您的回答回答

回答 | 共6个

EHS-DL 2026-03-30 15:47  0 赞  0 踩 [回复] 举报

人数不大于50人可以。

vicher 2026-03-30 17:04  0 赞  0 踩 [回复] 举报

首先需明确该商铺疏散门是否能直通室外;另外,可以参照《建筑设计防火规范》第 5.4.11 条有关商业服务网点设置疏散门的要求,以及《建筑设计防火规范》第 5.5.8 条建筑允许设置 1 个安全出口的条件,设置 1 个直通室外的疏散门。该做法需提前与当地住建相关消防部门沟通可实施性。

天苍老师 2026-03-31 09:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据建规5.5.8条,控制使用人数在50人的,可以只设置一个疏散门。

仓鼠 2026-04-01 11:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

200平50人这个说的是每个楼层不能的安全出口不能少于2个,如果设置一个安全出口或者一个楼梯间的情况才是200平50人(需要看清字眼),不大于120平这个才是房间可设置1个疏散门的情况,所以不能只开一个

佑与宇 2026-04-01 15:04  0 赞  0 踩 [回复] 举报

除非你的建筑是带底商的住宅(商业服务网点),否则120㎡是分界线:
面积 ≤ 120㎡:通常可设1个疏散门。
120㎡ < 面积 ≤ 200㎡:必须设2个疏散门。
你提到的“200㎡”放宽条件,仅适用于特定的“走道尽端”或“商业服务网点”场景,不能直接套用。

李勤 2026-04-01 15:40  0 赞  0 踩 [回复] 举报