楼梯梯井是否必须设置

专家您好,1、请问楼梯梯井没条件做时是否可以不设置? 2、若楼梯服务的功能空间设有消火栓,是不是梯井没条件做时可以取消?

乾合 | 2026-03-26 17:57
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

EHS-DL 2026-03-27 08:38  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1、住宅建筑‌在满足施工操作与安全通行前提下,‌允许不设梯井‌,公共建筑通常需保留梯井以满足疏散与消防规范要求。

2、不可以取消。消火栓为灭火设备,梯井为防火分隔结构,梯井可保障疏散路径的独立性与安全性,以满足《建筑防火通用规范》GB 55037 对疏散楼梯间封闭性要求。

仓鼠 2026-03-27 08:45  0 赞  0 踩 [回复] 举报

具体情况还得补充说明,你这问题问的不够清楚

你这个楼梯井说的是楼梯做不了封闭围护的封闭楼梯间还是说的楼梯间做不了少一个楼梯间这得说清楚,这两个情况不一样,敞开楼梯间说的是没有防火门封闭但相应的围护梯井还是必须要有的,没有围护梯井就不能相对的阻挡烟气进入不符合要求,除非是室外楼梯间或有凹廊的楼梯间可以不用围护梯井

楼梯间少一个属于强条是不允许少的,内部没条件的外部有条件可以做室外楼梯,但不能少除非是能单梯的单多层或符合条件的建筑,具体自己去查建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)的5.5章自己的建筑是否符合单梯条件,章节太长自己去查

vicher 2026-03-27 10:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报

宜设置 ,非强制性条文。

EHS-刘刚 2026-03-29 15:27  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1、可以取消或不做梯井的情况(有明确规范支持):‌
‌梯井宽度小于60mm时可简化处理‌:根据部分施工实践与构造要求,当梯段间空隙极小(如<60mm),难以支模或抹灰,且无儿童使用风险时,可不做通高梯井,采用实心栏板封闭处理 。
‌住宅建筑中梯井净宽≤0.11m时不强制设防攀措施‌,但若结构允许闭合,也可直接封堵避免安全隐患 。
‌特殊楼梯形式无需梯井‌:如螺旋楼梯、剪刀楼梯、弧形楼梯等本身无中间空隙的设计,自然不存在梯井 。
但以下情况必须保留并规范设计梯井:‌
公共建筑(商场、学校、医院等)人员密集场所,为保障消防救援通道畅通,通常要求梯井宽度≥150mm ;
高层建筑核心筒内楼梯,即使仅用于疏散,也需设置梯井以满足消防水管垂直敷设需求 。
2、消火栓的存在‌不能替代梯井的功能‌,二者作用不同,不可互换。审批阶段不会被认可!
优先保留梯井‌:尤其在公共建筑、多层及以上住宅中,建议按标准设置100–200mm宽梯井 ;
‌确无条件时可封合‌:若结构限制严重,可将梯井用高实心栏板封闭,但需确保:
栏杆垂直杆件净距≤0.11m,防儿童穿坠 ;
封闭后不影响楼梯净宽(≥1.10m)和疏散路径;

佑与宇 2026-04-01 15:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

没条件做”不能作为取消梯井的理由,且消火栓的存在与梯井设置无直接豁免关系。


梯井是给消防水带留的“路”,消火栓是给消防员留的“枪”,路不通,有枪也难施展。做项目,建议严格按150mm预留,不要在这个细节上给验收留隐患。