消防稳压泵设置在地下的消防泵房内,屋顶流量开关怎么动作?

消防稳压泵设置在地下的消防泵房内,平常都保持着正压力,屋顶流量开关怎么动作?

消防网友65069 | 2025-10-10 19:35
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

罗马苏丹 2025-10-11 08:56  1 赞  0 踩 [回复] 举报

当高位水箱出水流量达到流量开关的设定值,就会动作

牛丫头消防课堂 2025-10-11 10:05  2 赞  0 踩 [回复] 举报

设置在高位消防水箱出水管上, 流量开关启动消防泵的设定值,宜为1个喷头的流量+系统漏失量(系统漏失量可根据系统大小按系统流量的1%~3%选择),或1个消火栓的流量+系统漏失量。

步步高 2025-10-11 11:31  0 赞  0 踩 [回复] 举报

如果稳压泵运行正常,一直能保持着管网压力,屋顶消防水箱就是保障措施,火灾时不一定投用。

沉默 2025-10-13 09:14  0 赞  0 踩 [回复] 举报

喷淋使用报警阀压力开关,消火栓使用主管低压压力开关比较合理,屋面水箱流量开关不够精确合理。

同同不同 2025-10-13 10:01  0 赞  0 踩 [回复] 举报

稳压泵的流量一般为1-2L/S,流量开关动作流量一般不低于1个喷头或栓头启动的流量

李勤 2025-10-13 10:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

流量开关设置在水箱出口

EHS-DL 2025-10-21 16:21  0 赞  0 踩 [回复] 举报

设计文件中应该有明确的。