关于占地面积大于1500㎡的地上木器厂房要设自动灭火系统的理解

现有一幢厂房内有两个木材加工厂(是两个不同法人的工厂),两厂房之间用防火墙进行了隔,且均为单层厂房,两厂房的建筑面积均为800平方米,总建筑面积为1600平方米。那么按《建筑防火通用规范》8.1.8条中第三项的要求,是不是在这两个厂房内均要设自动灭火系统?同样,8.1.8条中第二项也是这样理解的?请各位指教!!!

以后 | 2026-10-13 19:37
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

niuge 2026-10-14 10:12  0 赞  0 踩 [回复] 举报

按照GB55037-2022第8.1.8-3:占地面积大于1500平方米的地上木器厂房应设自动灭火系统 。

前提条件(必须全部同时满足):

1.中间是不开任何洞口的防火墙(耐火极限大于等于3.00h);

2.两边各自有独立的疏散出口、独立的消防设施(消火栓等)、火灾不相互蔓延;

3.虽然是同一个建筑单体,防火墙把它划分为两个独立的防火分区,每个分区占地面积等于800平方米。


结论:每个都是800平方米小于1500平方米,两个都不需要设置自动喷水灭火系统, 不能叠加800+800=1600平方米来判定。

以后   回复: niuge2026-10-14 10:58

但规范原文描述的是占地面积大于1500,没有说防火分区面积


  0 赞    0 踩 [回复] 举报