机械三通开口方向

请问,在消防横主管和喷淋横主管上,开机械三通孔,可不可以开口向下⬇️?及向下装置支管?

消防网友18514 | 2024-03-29 22:03
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

南明离火 2024-04-01 09:27  0 赞  0 踩 [回复] 举报

    6 配水干管(立管)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通;

步步高 2024-04-01 15:56  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以