消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消火栓系统与喷淋系统稳压泵有点问题,可以通过主泵给系统升压吗?谢谢

消火栓系统与喷淋系统稳压泵有点问题,可以通过主泵给系统升压吗?谢谢

阿进 | 2024-10-29 11:57
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

步步高 2024-10-29 15:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

稳压泵是为了维持消防水系统重最不利点用水压力的,不用于灭火。如果稳压泵出现了问题,主泵频繁启动,系统不能正常运行。

阿进   回复: 步步高2024-10-30 08:04

不需要频繁启动,只是压力不够时,手动启动一次,基本一月启动一次够了。谢谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

同同不同   回复: 阿进2024-10-31 07:15

每月维保会测试消防泵启动,但建议尽快修理稳压泵

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

大悟无言 2024-11-01 16:45  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建议维修稳压泵,你这种情况若存在泄露,就不能通过压力开关自动起泵了。有一定安全隐患的。
稳压泵是为了维持消防水系统重最不利点用水压力的,该压力可有效用于初期火灾,如果稳压泵失效,初期火灾无压力水灭火,扩大了火势很危险的。

关闭

关闭

手机APP下载