消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防控制室

消防控制室为什么不能直接判定为重大事故隐患,个人认为消防控制室属于消防系统的中枢神经 既然无人值守 为什么不能直接进行判断 麻烦您简答一下 谢谢

请写下您的回答回答

回答 | 共6个

EHS-DL 2026-08-11 10:29  0 赞  0 踩 [回复] 举报

现实生活中是不少消控室无人值班或者是未持证人员值班,不合规范要求,但是依据《重大火灾隐患判定方法》(GB 35181-2025)中并没有“无人值班”作为独立直接判定要素。因为规范的制定者也需要综合考虑普遍违法跟直判所带来的社会影响力,但是不能以无人值班直判不了重大隐患就认为消控室值班不重要。在一些特定场合,如养老、医疗、高层建筑等人员密集场所,消防控制室无人值班‌已被国家部委及地方执法机构明确认定为重大火灾隐患‌。

李勤 2026-08-11 12:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防控制室“无人值守”本身‌不是直接判定要素‌,而是‌综合判定中的消防安全管理要素‌,需结合场所类型及隐患数量累计达标(如人员密集场所≥4 项、其他场所≥6 项)才构成重大火灾隐患;直接判定仅针对建筑本质缺陷或系统缺失等不可立即改正的硬性红线。“消控室无人值班/未持证”属于‌管理行为类缺陷‌(第 7.8 条/新标 6.6.1),列入综合判定,需量化叠加评估

冰雪玫瑰 2026-08-11 15:40  0 赞  0 踩 [回复] 举报

监控室内装氧气报警器符合要求吗

EHS-DL   回复: 冰雪玫瑰2026-08-11 16:52

感觉消控室内没有必要安装氧气报警器。监控室也是是否有必要安全氧气报警器。。。安装也可以,不要干扰正常火灾报警功能(比如声响设置跟火灾报警不同等等。)

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

沉默 2026-08-12 15:26  0 赞  0 踩 [回复] 举报

马上派人值班就好

吉祥哥 2026-08-25 17:07  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防控制室无人值班,为什么不能直接判定为重大事故隐患。因为是否有人值班并不是决定控制室内设备是否处于正常运行的关键因素,也不能有效降低火灾发生概率。只是有人值班收到火警等异常信息后可以尽快确认,当然也有值班人员睡觉不管事等现象,或者经常误报直接消音后不做处理,以及系统本身就长期故障运行,这样有无值班人员意义不大。

关闭

关闭

手机APP下载