《消防设施通用规范》GB55036-2022  将《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444-2008  5.3.2条 关于灭火器维修的条文废止。灭火器维修按什么依据执行?

消防网友77016 | 2026-02-25 17:24
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

沉默 2026-02-26 09:47  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建议按50444啊,不强制性。

岙庙人生 2026-02-26 10:31  0 赞  0 踩 [回复] 举报

尽管《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB 50444-2008)中的5.3.2条已被《消防设施通用规范》(GB55036-2022)废止,但是根据规范编制组编著的《消防设施通用规范实施指南》对《消防设施通用规范》(GB55036-2022)10.0.7规定“灭火器应定期维护、维修和报废。灭火器报废后,应按照等效替代的原则更换”的解释,“定期维护、维修”的期限规定仍可参照适用《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB 50444-2008)5.3.2条的规定,即只要达到或超过维修期限,即使灭火器未曾使用过,也应送修,达到以下规定年限的灭火器应送修:手提式、推车式水基型灭火器出厂期满3年,首次维修以后每满1年;手提式、推车式干粉灭火器、洁净气体灭火器、二化碳灭火器出厂期满5年,首次维修以后每满2年。

李勤 2026-02-28 17:10  0 赞  0 踩 [回复] 举报

仍应执行GB50444-2008,他只是将强制条款改为一般条款。

吉祥哥 2026-03-06 13:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

应该不用按GB50444-2008条款执行维修了,通规明文说的是“废止”,就是不用了。如果压力不足,锈蚀严重等等影响使用的,还是要组织维修。