各位大佬,油锅起火灭火毯处置失效后,使用干粉前是否需要移除灭火毯,有没有比较官方的解答啊

代码 | 2026-06-26 19:04
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

牛疼 2026-06-27 09:03  0 赞  0 踩 [回复] 举报

干粉灭火器不适用于F类火灾扑救

李勤 2026-06-29 08:19  0 赞  0 踩 [回复] 举报

你使用灭火毯可以通过窒息法进行灭火的。锅的周围要密封严密

EHS-DL 2026-06-29 08:38  0 赞  0 踩 [回复] 举报

失效了,移除比较好。因为不移除会导致干粉无法有效接触火源、喷射角度错误引发热油喷溅、且灭火毯本身已无隔绝作用反而成为障碍。这一操作逻辑也与"窒息法→化学抑制法"的灭火原理递进关系完全一致:前一种手段失败后,最好清除障碍,才能让后一种手段正确发挥作用。

沉默 2026-06-29 09:34  0 赞  0 踩 [回复] 举报

去做个实验吧,我觉得不用,移除后面积变大,火就变大了,压住报警吧,

jjx 2026-06-29 10:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报

能压住,理论上完成了窒息过程,小火是能扑灭的,

要么就是火大,覆盖范围不够,要么没覆盖全,这时气掀开防火毯有很大的轰然风险,无防护不建议去操作

直接强制灭火才是紧要的,就当没这个毯子,而且这个时候单一措施已经不能算保险了,要结合消防水系统、喷淋系统、灭火器、厨灭系统一起上了

吉祥哥 2026-06-29 15:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报

如果是单位的厨房油锅起火,建议安装厨房灭火装置,细水雾就行。家里的油锅起火,建议用锅盖压住,同时用湿毛巾盖在锅盖周边,灭火效果很好。不建议使用干粉,干粉的冲击力较大,容易把锅里的油冲击到其他部位,加大燃烧面积。

阳明心 2026-06-30 11:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不移除灭火毯,直接上干粉