消防检测维保人员职业资格需要高级?

GB25201里明确指出,消防设施检测维保人员需要高级及以上的执业资格,维修需要技师及以上的执业资格?为啥没有明确中级执业资格证书的人员能干什么工作?全国又能找出几个消防维修技师呢?那么全国的三方机构是不是都是在违规作业呢?

郑瑞泽 | 2021-10-28 21:14
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

消防打工人 2021-10-30 22:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

中级操作员可以在消控室值班。技师一个也没有,因为国家就没有开设技师的评定。

李勤 2025-12-25 15:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要,只不过目前总体人数少,支队执法时比较放款,但是如果需要高级参与的没有配备,有人举报会处罚

吉祥哥 2026-03-12 11:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

《社会消防技术服务管理规定》2021年11月9日起施行。

第二章  从业条件

第五条  从事消防设施维护保养检测的消防技术服务机构,应当具备下列条件:

(一)取得企业法人资格;

(二)工作场所建筑面积不少于200平方米;

(三)消防技术服务基础设备和消防设施维护保养检测设备配备符合有关规定要求;

(四)注册消防工程师不少于2人,其中一级注册消防工程师不少于1人;

(五)取得消防设施操作员国家职业资格证书的人员不少于6人,其中中级技能等级以上的不少于2人;

(六)健全的质量管理体系。

持有中级消防设施操作员-维保检测方向证书,可以做消防维保工作。