消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防设施设备的维护保养

各位老师,消防设施设备的维护保养有没有规范要求,每日、每月、每季度、每年应该维护检查的规范要求?或者通用要求?谢谢

红门铠甲 | 2025-06-04 09:21
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

李勤 2025-06-04 11:28  0 赞  0 踩 [回复] 举报

红门铠甲   回复: 李勤2025-06-04 17:37

谢谢!有没有GB的呀

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

吉祥哥 2025-06-05 08:28  1 赞  0 踩 [回复] 举报

GB25201-2010建筑消防设施的维护管理2011.3.1实施,这个国标有明确要求

牛丫头消防课堂 2025-06-05 11:18  1 赞  0 踩 [回复] 举报

《建筑消防设施的维护管理》 GB25201-2010附录那几个表,内容比较详细。

再就是还要结合各个消防系统维护管理的要求,例如:

《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第14章及附录G 消防给水及消火栓系统维护管理工作检查项目;

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2017第9章及附录G 自动喷水灭火系统维护管理工作检查项目;

《气体灭火系统施工及验收规范》 GB50263-2007第8章

《火灾自动报警系统施工及验收标准》 GB50166-2019第6章及附录F 系统日常巡查记录

关闭

关闭

手机APP下载