求教大佬灭火器钢瓶有报废年限要求吗?

   消防设施通用规范GB55036-2022规定了不再强制要求2年一检。

   10.0.7 灭火器应定期维护、维修和报废。灭火器报废后,应按照等效替代的原则更换。

10.0.8 符合下列情形之一的灭火器应报废:

    1 筒体锈蚀面积大于或等于筒体总表面积的1/3,表面有凹坑;

    2 筒体明显变形,机械损伤严重;

    3 器头存在裂纹、无泄压机构;

    4 存在筒体为平底等结构不合理现象;

    5 没有间歇喷射机构的手提式灭火器;

    6 不能确认生产单位名称和出厂时间,包括铭牌脱落,铭牌模糊、不能分辨生产单位名称,出厂时间钢印无法识别等;

    7 筒体有锡焊、铜焊或补缀等修补   痕迹;

    8 被火烧过;

    9 出厂时间达到或超过表10.0.8规定的最大报废期限。

     那么对钢瓶本身作为压力容器有检验或者报废要求吗?

         




Galen | 2026-09-24 09:52
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

阴雨天 2026-09-25 08:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报

有

吉祥哥 2026-09-28 13:04  0 赞  0 踩 [回复] 举报

10.0.8 符合下列情形之一的灭火器应报废: 9 出厂时间达到或超过表10.0.8规定的最大报废期限:水基灭火器6年,干粉/洁净气体灭火器10年,二氧化碳灭火器12年。

李勤 2026-10-10 11:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这个就是灭火器报废了,瓶就报废

niuge 2026-11-04 11:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

灭火器钢瓶有明确的强制报废年限‌,不同种类要求不同:水基型6年、干粉和洁净气体10年、二氧化碳12年,从出厂日期算起,到期必须报废,即使外观完好、压力正常也不能继续使用。‌‌
政府‌
具体报废年限
‌水基型灭火器‌:6年
‌干粉灭火器‌:10年
‌洁净气体灭火器‌:10年
‌二氧化碳灭火器‌:12年