关于现场灭火救援与消控室值班人员的疑问

现场起火或现场模拟起火演练时,要求消控室持证值班人员作为应急灭火人员离开消控室前往,请问这样合法合规吗?

轻淡描写 | 2026-07-21 09:34
请写下您的回答回答

回答 | 共9个

jjx 2026-07-21 11:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不合规,专职值班,救援另安排人

阴雨天 2026-07-21 11:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不合法

EHS-DL 2026-07-21 11:43  2 赞  0 踩 [回复] 举报

根据《建筑消防设施的维护管理》,消防控制室应实行每日24小时值班制度,每班人员应不少于2人,因此值班人员应当坚守岗位,不能离开消防控制室开展防火巡查。同时新职业标准去除消防安全管理职责后,单位消防值班人员的防火巡查、检查职责已不复存在,只需看好火灾自动报警系统、会联动操作启动设备、会进行火灾处置就可以了。

轻淡描写   回复: EHS-DL2026-07-21 14:44

主要是企业管理人员不认为这不合适

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL   回复: 轻淡描写2026-07-22 11:15

企业管理人员留有文字证明就是他违章指挥在先,消控值班人员留好证据,履职避险。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

YLEM 2026-07-21 15:14  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不合规不合法,要求2人同时值班。

吉祥哥 2026-07-21 16:41  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消控室持证值班人员的岗位就是消防控制室,就算出现真实的火灾,他们2人也不能离开控制室,否则算擅离职守,一旦追究可能会担责。单位管理人员安排他们外出做其他的工作,就算和消防安全相关也不合规。

李勤 2026-07-21 16:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不合规,控制室双人任何时候都不应离开控制室。因为火灾时一个人启动设备,实时观察设备运行情况,启动相应设备;另一个人拨打、接通电话、启动消防语音广播、联系各相关部门组织疏散、启动设备、联系各部门人员;两个人都忙不过来。

小唐12321 2026-07-27 10:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

问就是不合规