消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

走道两侧隔墙上的窗户是否要做乙级防火窗

非特殊场所,走道两侧隔墙耐火极限1小时,隔墙上的普通窗户是否也要做成防火窗?

成啊 | 2024-08-26 15:12
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

张冬华 2024-08-27 08:08  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不需要!玻璃幕墙需要防火玻璃。规范只对墙体耐火极限提出要求

我头发贼黑 2024-08-27 08:45  0 赞  0 踩 [回复] 举报

是的,不允许开窗,开窗需要防火措施;

防火通用规范实施指南P297:例如,在疏散走道两侧的防火隔墙上,除必须布置用于交通联系的门外,不应开设其他窗洞口;当必须开设其他窗洞口时,应采取相应的防烟防火措施或使之具有一定的防烟性能,对于门上的亮窗,因面积较小,可以不考虑。

LHH2737   回复: 我头发贼黑2024-08-28 10:30

你这是防火隔墙,普通场所过道两侧的墙并不是防火隔墙

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

我头发贼黑   回复: LHH27372024-08-29 11:36

本规范规定的 "疏散走道” 是指连接房间门至楼层上进入疏散楼梯、疏散楼梯间或防烟楼梯间前室的入口,直接通向室外的出口等安全出口的廊道。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

LHH2737 2024-08-28 10:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

个人认为不需要,因为通规有规定耐火极限2h的防火隔墙上的窗应为乙级防火窗,普通过道两侧的墙耐火要求肯定是低于防火隔墙的,但是实际验收往往会遇到验收人员要求普通过道上的窗也设1h防火窗,所以我干脆就设置防火窗了

aalwbw 2024-09-05 09:48  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不用做防火窗完全没有问题,走道隔墙1小时,不等于说上面的门窗洞口处也要1小时。

shwbest 2024-12-02 12:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报

看各省消防解析的规定,有的省窗户面积不超一定比例,不需要设防火窗

关闭

关闭

手机APP下载