aalwbw
暂无说说
粉丝:2
关注:3
关注

-
餐饮商铺多少面积需要办营业前消防安全许可
发表评论: 具体看各个城市的要求,一般都有地方要求。
2024-09-05 09:51
-
走道两侧隔墙上的窗户是否要做乙级防火窗
发表评论: 不用做防火窗完全没有问题,走道隔墙1小时,不等于说上面的门窗洞口处也要1小时。
2024-09-05 09:48
-
改造项目设计范围问题
发表评论: 那就得出个增补合同把水池、泵房一起改造了,不然消防水系统都不合格等于白改造。
2024-09-05 09:45
-
专科医院设计可以按照通用规范设计么
发表评论: 首先它的定性就是医院,肯定是在通规的基础上有更高的要求,应按照综合医院规范里的关于消防的部分增强条款设计,1.65米的楼梯宽度是考虑了特殊人群疏散时得抬床什么的。
2024-06-21 16:08
-
活动挡烟垂壁现场手动控制按钮
发表评论: 应是联动下降、上升;
2024-04-28 16:37
-
厂房改造的商铺做餐饮,出租方是否需要配齐喷淋头再交付?
发表评论: 第一步,要将原厂房的使用功能走改建手续,变更为商业(变更时依据现有建筑的规模,就得按照公共建筑的标准,来评审是否可以做商业使用)
2024-04-28 15:18
-
多层医院疏散楼梯宽度看那个规范哪条?
发表评论: 除了主楼梯,其余按照1.1米就可以了。
2023-09-27 16:03
-
排烟口风速不大于10米/秒,是在什么条件下测定的?
发表评论: 仅为本防烟分区的所有风口开启时测的风速。
2023-09-26 18:04
-
首层楼梯间至疏散外门的距离
发表评论: 无要求,因为扩大前室是要做好防火分隔(2小时的隔墙与其他区域分隔),已经保证了一定的安全性;而15米的疏散走道仅为1小时隔墙,故有距离限制。
2023-07-12 19:28
-
稳压泵共用
发表评论: 就《消防给水及消火栓系统技术规范》第5.3条,看对应的图集
2023-04-03 11:45
-
办公室相邻防火分区防火门等级
发表评论: 防火分区的借用疏散门,必须是甲级防火门。
2023-03-23 17:49
-
物业属于营业性还是非营业性
发表评论: 办公场所,不属于营业性
2023-03-23 17:48
-
消火栓箱门必须是不燃材料么?
发表评论: 不可以,消火栓箱门不能使用易燃材料
2023-03-22 08:56
-
二层独立商业安全出口的设置
发表评论: 需要2个安全出口的
2023-03-22 08:55
-
娱乐场所在一,二,三楼时,厅室是否需要2小时的防火墙和乙级防火门与其他部位做分割?
发表评论: 建规5.4.9,第六条:厅、室之间及与建筑的其他部位之间,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板分隔,设置在厅、室墙上的门和该场所与建筑内其他部位相通的门均应采用乙级防火门。
2023-03-22 08:53
-
自喷系统改造
发表评论: 装修工程都要报审,由住建局审批。
2022-12-28 11:41
-
两栋丙类仓库(一栋单层、一栋多层)之间间距6.5米,外墙设置防火墙是否可以设置甲级防火门窗?
发表评论: 不可,图示3.5仅规定了丁戊类仓库,并无明确说明,丙类仓库的防火墙允许开设门窗洞口。
2022-12-28 11:37
-
稳压泵共用
发表评论: 可以共用,当稳压泵设于高位时,起泵压力值为:(15+高差)/100;停泵压力值可以为:起泵压力值/0.8
2022-12-28 11:18
-
自然排烟窗
发表评论: 《烟规》3.2.2 前室采用自然通风方式时,独立前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的面积不应小于2.0㎡,共用前室、合用前室不应小于3.0㎡。
2022-12-28 11:12
-
预喷淋系统启动后,未着火区域68°喷头会被管道水压冲爆吗
发表评论: 未着火区域的喷头肯定不会冲爆;预作用系统的工作原理是:火灾发生时,由火灾自动报警系统来开启预作用报警阀的电磁阀,配水管道才会开始排气充水变成湿式系统,然后:哪个区域的喷头被火烤爆,对应喷头就喷水灭火。
2022-11-16 11:54
