消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

稳压泵共用

消火栓系统与自喷系统能否共用稳压泵?倘若共用,电接点压力表压力值如何选取?

求知 | 2022-12-28 09:56
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

aalwbw 2022-12-28 11:18  1 赞  0 踩 [回复] 举报

可以共用,当稳压泵设于高位时,起泵压力值为:(15+高差)/100;停泵压力值可以为:起泵压力值/0.8

阳明心   回复: aalwbw2023-03-31 16:11

老师,能否具体点,这个算法出自哪个规范啊,

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

aalwbw   回复: 阳明心2023-04-03 11:45

就《消防给水及消火栓系统技术规范》第5.3条,看对应的图集

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载