活动挡烟垂壁现场手动控制按钮

活动挡烟垂壁根据规范要求应具有火灾自动报警系统自动启动和现场手动启动功能,对现场手动启动功能是否可以采用“在现场挡烟垂壁附近安装现场遥控式手动按钮控制多个挡烟垂壁上升及下降”,此做法是否满足规范?

梦星晨缘 | 2024-04-17 14:40
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

aalwbw 2024-04-28 16:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

应是联动下降、上升;

潘天坤 2024-06-19 19:14  0 赞  0 踩 [回复] 举报

烟规GB51251对于活动挡烟垂壁的手动操作按钮有一些要求:活动挡烟垂壁的手动操作按钮应固定安装在距楼地面1.3m~1.5m之间便于操作、明显可见处

如果能够满足固定安装、安装高度距楼地面1.3m~1.5m之间、便于操作、明显可见处,应该就可以

规范没有提到一个控制多个还是一对一控制,不过如果从型式检报告提出有些活动挡烟垂壁未配备操作装置与报告不符,可能不太好闭合