电影院补风问题
发表评论: 即使单个影厅小于500m2,依然要在每个影厅内做补风虽然单看规范似乎不用,但是行业共识是要做
2026-03-26 17:46
-
补风设在靠外墙、室外小房间内是否可以?
发表评论: 烟规:补风系统应直接从室外引入空气消规:除地上建筑的走道或地上建筑面积小于500m2的房间外,设置排烟系统的场所应能直接从室外引入空气补风换个角度想,假如你采用的是机械补风,难道机械补风可以设置在这个小房间内吗,肯定不合理吧,那我觉得自然补风也是一样的逻辑
2025-12-01 15:13
-
吊顶局部有凹槽,喷头做在凹槽里可行吗
发表评论: 那倒不是,甲方就是想刚好把喷头做在吊顶的凹槽里
2025-11-26 16:45
-
吊顶局部有凹槽,喷头做在凹槽里可行吗
发表评论: 我是设计,我是反对的,但是甲方强烈要求
2025-11-21 16:58
-
大空间形式的歌舞娱乐场所,防火分区的甲级门可以作为安全出口吗
发表评论: 规范里面,通往相邻防火分区的门也是安全出口的一种,说适用吧也好像说得通,但是又感觉违背了这个复函的底层逻辑和初衷
2025-11-13 12:50
-
厂房疏散宽度计算
发表评论: 工业建筑的疏散人数没有具体要求,由设计定就行,通俗的说,你说多少人就是多少人,合理即可
2025-11-03 17:23
-
封闭楼梯间
发表评论: 可以,但有以下两个前提1、现有封闭楼梯间满足疏散要求,设置几个敞开楼梯仅作经营用,没问题2、比如说这个敞开楼梯间联通了一、二、三、四层,那么防火分区面积要多层叠加计算,其面积叠加后不能超规范限制,如超了,可以采用防火卷帘来解决
2025-10-22 15:34
-
多层食堂首层门厅内可以设置小超市吗?
发表评论: 不行,不管是扩大封闭楼梯间还是扩大前室,都不能有可燃物,小超市一定会有可燃物
2025-10-09 11:35
-
【图】某地下一层商场超市,其中的一个防火分区楼梯间采用图片的构造,有些像敞开楼梯间,请问这个符合消防规范吗?
发表评论: 首先,不能作为疏散楼梯使用然后你把这个步梯想象成一个自动扶梯,做好3h防火分隔就行了,疏散就别想了
2025-09-29 13:01
-
防烟前室正压送风口
发表评论: 关于咨询《建筑防烟排烟系统技术标准》的复函:建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m 的住宅建筑,对于拟设置机械加压送风系统的防烟楼梯间(含地下楼梯间)及其前室,当采用独立前室且其仅有一个门与走道或房间相通时,可仅在楼梯间设置机械加压送风系统。
2025-09-29 12:58
-
请教各位老师,排烟风机必须设置在排烟机房内吗?谢谢
发表评论: 要的,建筑防烟排烟系统技术标准第4.4.5条:排烟风机应设置在专用机房内但也有些地区允许设置在屋面(无机房),如浙江省消防指南:7.2.19 建筑内的排烟风机应设置在专用机房内,受条件限制设置专用机房确有困难的部分排烟风机也可设置于室外,但其周围至少 6 m范围内不应布置可燃物,且必须设置满足风机防护(防雨、防晒)、通风散热及检修要求的防护罩(应有制作大样图及安装图),防护罩的耐火极限不应低于 1.00h。
2025-09-24 17:43
-
单一房间建筑面积如何计算?
发表评论: 外墙算外边,内墙算中线
2025-09-22 10:40
-
同一防烟分区可采用多台排烟风机并列运行
发表评论: CMH就是m3/h的另一种写法
2025-09-08 11:40
-
同一防烟分区可采用多台排烟风机并列运行
发表评论: 可以,这是很常见的做法
2025-09-08 11:39
-
歌舞娱乐的室外楼梯净宽是多少?
发表评论: 我个人认为在满足疏散宽度的前提下,按多层1.1高层1.2就行但是很多审图认为要按商店建筑设计规范:表4.1.6,即不小于1.4m,不确定的情况下建议你从严吧
2025-08-28 11:19
-
各位专家老师,请教一下关于房间A的疏散问题
发表评论: 不仅是袋型走道,还是袋型走道尽端
2025-08-27 11:09
-
消火栓是否可以借用
发表评论: 只要是同一楼层及同一防火分区就可以
2025-08-25 10:22
-
楼梯间、前室及合用前室外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离小于1.0m时能否采用乙级防火玻璃来弥补?
发表评论: 不建议这么干,规范原文是“疏散楼梯间及其前室上的开口与建筑外墙上的其他相邻开口最近边缘之间的水平距离不应小于1.0m。”原文写的是开口,即使是防火窗也可以被认定为开口,而且实际操作中,防火玻璃很容易被施工单位随便贴个假标敷衍了事
2025-08-22 16:02
-
装修改造1-3层的小楼,1-2、2-3层之间存在挑空区,连通1-3层,这能算中庭吗,算改变建筑面积吗
发表评论: 并没有规定说中庭一定要防火分隔,只是说没做分隔时,防火分区面积要按该中庭串通的所有楼层(区域)一起计算,你这个情况不做防火分隔是没问题的,就是要解决排烟的问题
2025-08-22 15:54
-
新能源车着火,能使用的灭火设备。
发表评论: 充电车位上方的喷头会采取K115喷头,但我估计也就是个安慰,起不到啥作用,更别说水基灭火器了
2025-08-22 15:52