消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

防烟前室正压送风口

某一栋高层住宅建筑的裙楼商业商场建筑,建于2014年左右,当时设计的防烟楼梯间前室大都没设计有加压送风口,现在按当下很多租户二次装修过安检,楼梯间前室达不到规范硬件要求,要怎么操作?每个楼梯间及前室都设置加压送风口吗?有没什么规范可以不用设置?

曾旅游 | 2025-09-29 11:08
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

LHH2737 2025-09-29 12:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

关于咨询《建筑防烟排烟系统技术标准》的复函:

建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m 的住宅建筑,对于拟设置机械加压送风系统的防烟楼梯间(含地下楼梯间)及其前室,当采用独立前室且其仅有一个门与走道或房间相通时,可仅在楼梯间设置机械加压送风系统。

李勤 2025-09-29 14:11  0 赞  0 踩 [回复] 举报

住宅是否超过100米

曾旅游   回复: 李勤2025-09-29 14:53

规范中2 3条字体比较粗的是否要先遵循强规后再能商讨第一条的规范规定?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤   回复: 李勤2025-10-09 11:45

黑体字是强条,不能逾越。

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

曾旅游   回复: 李勤2025-10-09 16:08

明白 谢谢!

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

XF119+ 2025-09-29 17:59  0 赞  0 踩 [回复] 举报

个个长得漂亮,说话又好听,,,,

关闭

关闭

手机APP下载