消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

电影院补风问题

各位大神好,我想请教一下,几个电影院是一个防火分区,每个电影院面积均小于500平方米,层高6.8米,属于高大空间,每个电影院的排烟量为79600立方米每小时,整个防火分区无对外的外窗,这种小于500平方米的电影院需要设置补风吗,如何设置。谢谢大家,紧急求助!

zyx15849240047 | 2026-03-26 14:55
请写下您的回答回答

回答 | 共8个

周家斌 2026-03-26 16:10  1 赞  0 踩 [回复] 举报

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 第 4.5.1 条规定,除地上建筑的走道或建筑面积小于 500㎡的房间外,设置排烟系统的场所应设置补风系统。由于每个电影院面积小于 500 平方米,该防火分区无对外外窗,仅靠建筑缝隙补风可能难以满足要求,且电影院排烟量较大(79600 立方米每小时),为保证良好的排烟效果,有利于人员安全疏散和消防人员进入,建议设置机械补风系统。

EHS-DL 2026-03-26 16:22  1 赞  0 踩 [回复] 举报

多个面积小于500㎡的电影院合并为一个防火分区,且整个防火分区无外窗时,应设置机械补风系统,补风量不应小于总排烟量的50%。补风口应设于储烟仓下沿以下,与排烟口水平距离≥5m,风机设于专用机房内。

仓鼠 2026-03-26 16:28  0 赞  0 踩 [回复] 举报

虽然小于500㎡的房间可以不设置补风系统,但是如果你的疏散门不属于直接通往室外或者露天安全区域平台的疏散外门,其内的防火门、窗不允许用来进行补风

所以你得看你图纸到底是怎么布局的,其他房间是不是全都符合要求,如果不符合要求就得增加补风

zyx15849240047   回复: 仓鼠2026-03-26 16:50

每个电影院建筑要求都设甲级防火门,所以是完全黑的房间,需要每个电影院设补风吗,如不设那么大的风量是否能排出去,


  0 赞    0 踩 [回复] 举报

仓鼠   回复: zyx158492400472026-03-27 08:51

说了,不是你能不能排的原因,你要看你的防火门是直接通向室外直接就是安全区域的还是只通向室内走道的,通向室内走道的防火门规范是不允许作为补风门窗来使用的,但你这个人密场所最好上补风

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

潘天坤 2026-03-26 17:45  0 赞  0 踩 [回复] 举报

请问是否属于同一空间,如果分割成每个不同空间,且每个不同空间均小于500平方米,那么根据国家规范要求,是可以不设置消防补风的


当然现在很多设计,会综合考虑到场所的重要性以及排烟量较大,有时候也会额外设置消防补风,这种情况我个人会认为比较合理,不过只能看设计有没有要求,没办法强制要求


上述言论为根据国家规范的个人理解,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准

LHH2737 2026-03-26 17:46  0 赞  0 踩 [回复] 举报

即使单个影厅小于500m2,依然要在每个影厅内做补风

虽然单看规范似乎不用,但是行业共识是要做

GANSTER 2026-03-27 09:38  0 赞  0 踩 [回复] 举报

仅从规范来说确实可以不设补风,但假如系统水力计算缺失、风机选型不匹配,很有可能到时候影厅的疏散门都打不开,现实检测中不乏案例。

关闭

关闭

手机APP下载