厂房疏散宽度计算

《建筑内部装修设计防火规范》第6.0.1条:劳动密集型企业指的是生产车间员工总数超过1000人或者同一工作时段员工人数超过200人的企业。如果一个生产厂房,容纳人数为800人,同一工作时段员工人数如何确定?疏散宽度按多少人计算?

建筑ren | 2025-11-03 17:01
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

LHH2737 2025-11-03 17:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报

工业建筑的疏散人数没有具体要求,由设计定就行,通俗的说,你说多少人就是多少人,合理即可


牛丫头消防课堂 2025-11-04 14:54  1 赞  0 踩 [回复] 举报

首先劳动密集型企业有新的概念:

依据《重大火灾隐患判定规则》

3.7 劳动密集型企业 labor-intensive industrial manufactory

    生产厂房或仓库具有丙类火灾危险性,且同一时间的生产、作业人数超过50人,人均建筑面积小于20㎡的生产制造类企业或具有分拣、加工、包装作业功能的仓储物流类企业。


所以计算的时候,按照同一时间这个场所最多的人数确定!

yujun500 2025-11-04 16:22  1 赞  0 踩 [回复] 举报

按正规手续来说,应该由建设单位出具盖章的同一时段最大使用人数的说明,这样万一出问题,设计方也有个设计依据,免得都赖到设计方的责任

周家斌 2025-11-05 14:02  1 赞  0 踩 [回复] 举报

重大火灾隐患判定规则 GB35181-2025对劳动密集型企业有新的定义,