一栋总建筑面积不大于一个防火分区但为4层的旅馆建筑,能否在设置符合规定要求的封闭楼梯间外,多设置几部敞开楼梯间?

小韩韩 | 2025-10-21 13:02
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

消防网友68723 2025-10-21 14:29  0 赞  0 踩 [回复] 举报

5.5.13 下列多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间:

      1 医疗建筑、旅馆及类似使用功能的建筑;
      2 设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑;
      3 商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑;
      4 6 层及以上的其他建筑。

沉默 2025-10-21 15:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不行


LHH2737 2025-10-22 15:34  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以,但有以下两个前提

1、现有封闭楼梯间满足疏散要求,设置几个敞开楼梯仅作经营用,没问题

2、比如说这个敞开楼梯间联通了一、二、三、四层,那么防火分区面积要多层叠加计算,其面积叠加后不能超规范限制,如超了,可以采用防火卷帘来解决

小竹筏 2025-10-31 08:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建筑内不存在要求设封闭楼梯间时,还允许敞开楼梯现象。

卷帘不能用于楼梯间,跟经不经营无关