补风设在靠外墙、室外小房间内是否可以?

如图:补风口设置在靠近外墙小房间内,外门或外窗进行补风是否可以?多个二装项目有的图审老师允许,有的说要直接补到排烟空间或是公共区内,有无明确规范来约束补风口区域?

江也 | 2025-12-01 10:54
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

LHH2737 2025-12-01 15:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

烟规:补风系统应直接从室外引入空气

消规:除地上建筑的走道或地上建筑面积小于500m2的房间外,设置排烟系统的场所应能直接从室外引入空气补风

换个角度想,假如你采用的是机械补风,难道机械补风可以设置在这个小房间内吗,肯定不合理吧,那我觉得自然补风也是一样的逻辑

江也   回复: LHH27372025-12-02 09:29

感谢回答

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

潘天坤 2025-12-02 07:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

楼主示意图这样是可以的,如果能够让这个非防火门联动开启,会更好一些


地下室汽车库、地上洁净厂房,很多都是通过公区共用补风,很多人认为可以通过非防火门的门缝到公区补风


上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准

江也   回复: 潘天坤2025-12-02 13:41

感谢回答

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2025-12-02 11:41  0 赞  0 踩 [回复] 举报

因为你小于50平米的房间设置房门了,如果火灾时房门关闭会影响补风效果。