请教各位老师,排烟风机必须设置在排烟机房内吗?谢谢

请教各位老师,排烟风机必须设置在排烟机房内吗?谢谢

小卡了米 | 2025-09-24 14:22
请写下您的回答回答

回答 | 共12个

罗马苏丹 2025-09-24 14:47  0 赞  0 踩 [回复] 举报

是的,但有些地方要求,可以不设置在机房内

沉默 2025-09-24 15:22  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不一定,室内都是要,屋面有些可以不用

小卡了米   回复: 沉默2025-09-24 16:29

谢谢,有规范要求吗?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

沉默   回复: 小卡了米2025-09-25 08:33

看看地标,国标没,

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

小卡了米   回复: 沉默2025-09-25 11:44

谢谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

LHH2737 2025-09-24 17:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

要的,建筑防烟排烟系统技术标准第4.4.5条:排烟风机应设置在专用机房内

但也有些地区允许设置在屋面(无机房),如浙江省消防指南:

7.2.19 建筑内的排烟风机应设置在专用机房内,受条件限制设置专用机房确有困难的部分排烟风机也可设置于室外,但其周围至少 6 m范围内不应布置可燃物,且必须设置满足风机防护(防雨、防晒)、通风散热及检修要求的防护罩(应有制作大样图及安装图),防护罩的耐火极限不应低于 1.00h。

小卡了米   回复: LHH27372025-09-25 11:43

谢谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

周家斌 2025-09-24 19:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

新建的一般是按照烟规需要设置专用风机房的,在既有建筑改造可以不需要,但是要采取防护措施,有的地方标准和指南有技术要求。

潘天坤 2025-09-25 07:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

从规范来说,排烟风机要设置在专用机房内(排烟风机应设置在专用机房内,并应符合本标准第3.3.5条第5款的规定,且风机两侧应有600mm以上的空间)


不少省份有出台一些技术文件作出特别规定,例如“满足室外耐侯性能(耐腐蚀、抗强风、抗暴雨等性能)、良好的遮阳、防雨、四周设有防护结构等防护措施,其周围至少6m 范围内不应布置可燃物等情况下可以设置在室外”


新建项目如果有设计风机房倒是还好实现,既有建筑改造新增风机的情况下不一定有专业机房的条件,建议按设计要求执行


上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准


小卡了米   回复: 潘天坤2025-09-25 11:44

感谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2025-09-25 13:01  0 赞  0 踩 [回复] 举报

小卡了米   回复: 李勤2025-09-26 09:05

谢谢了

  0 赞    0 踩 [回复] 举报