消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

柴油发电机房灭火设施配置要求

民用建筑内地下一层(汽车库设置了自动喷水灭火系统湿式)地下一层一房间设置了柴油发电机房,在现实中见到的大部分为七氟丙烷灭火系统。根据建筑设计防火规范5.4.13中规定:发电机房应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施(如气体灭火系统)当建筑内部其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统。请问规范这一条为什么说“应”?机房内设置气体灭火系统不可行吗??发电机房无其他部位都已完全隔开, 好像也没啥关联吧。为什么说“应设置”呢

过去式 | 2026-05-01 16:36
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

懒得说 2026-05-03 10:32  1 赞  0 踩 [回复] 举报

发电机房和储油间都可以设置气体灭火。发电机房也可以设置自动喷淋灭火系统。为了减少成本,设置自动喷水灭火的较多

张冬华 2026-05-03 20:34  1 赞  0 踩 [回复] 举报

3.2.9 喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭。

柴油发电机房的排气口,进气口无法做到

过去式   回复: 张冬华2026-05-05 10:22

有些场所安装了可以设置电动防火阀联动关闭,或者280℃排烟防火阀自动关闭。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

张冬华   回复: 过去式2026-05-23 12:32

不现实

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL 2026-05-08 09:11  1 赞  0 踩 [回复] 举报

我个人觉得是规范里的“冗余设计”造成的。首先不能孤立地看柴油发电机房本身,而是把整个建筑当作一个防火体系来要求:‌既然你整栋楼都上了自动喷水灭火系统,说明这栋楼的火灾风险等级和消防策略已经定调了,那么作为建筑一部分的发电机房,不能在这个体系里留一个缺口。我的理解是七氟丙烷负责精密电气设备的初期火灾,快速扑灭,保护核心资产;自喷系统负责兜底,处理气体灭不了的情况(流淌火、深位火灾、火势外溢),同时冷却结构、防止蔓延。

关闭

关闭

手机APP下载