这个养老院需要设喷淋和报警吗

一个养老院,两栋单体建筑,每栋建筑住18位老人,且建筑间防火间距符合规范要求。

我的问题是

这个养老院需要设置喷淋和报警吗

zcllxl | 2025-08-01 17:05
请写下您的回答回答

回答 | 共8个

牛丫头消防课堂 2025-08-01 22:56  0 赞  0 踩 [回复] 举报

依据《老年人照料设施建筑设计标准》 JGJ450-2018第1.0.2 条及《建筑防火通用规范 》GB55037-2022,设计总床位数或老年人总数不少于20床(人)的老年人照料设施需要设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,你说的“两栋单体建筑,每栋建筑住18位老人”,可以不设置。

LD 2025-08-02 14:10  0 赞  0 踩 [回复] 举报

本规范条文中的“老年人照料设施”是指现行行业标准《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ 450—2018中床位总数(可容纳老年人总数)大于或等于20床(人),为老年人提供集中照料服务的公共建筑,包括老年人全日照料设施和老年人日间照料设施。其他专供老年人使用的、非集中照料的设施或场所,如老年大学、老年活动中心等不属于老年人照料设施 。

单栋18位老人的养老院不需要火灾自动报警和自动灭火系统。


度 2025-08-02 16:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据通规要求上述老年人照料设施,需要设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。

张冬华 2025-08-03 12:07  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要!可以设置简易喷淋

消防网友38964 2025-08-03 15:45  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)的相关规定,需要设置。

退役火焰蓝 2025-08-03 18:19  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据《建筑防火通用规范》(GB 55037-2022)第 8.3.2 条,老年人照料设施应设置自动喷水灭火系统,无论其建筑面积或层数。这一要求适用于新建、改建和扩建项目,是强制性标准。

沉默 2025-08-04 08:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要,如果单体建筑面积小于500平可以使用独立烟感

李勤 2025-08-04 10:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报