消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

LD

暂无说说

粉丝:0 关注:1
关注

  • 原始设计多层丙类厂房,改变原有功能,1层仓库,2层办公。3层生产。平面布置是否合理
    发表评论: 厂房里面只能做中间仓库,中间仓库是为了生产需要所设置的,不是随便储存什么东西都可以的

    0 0 2026-11-09 14:55

  • 防火墙的上方是否必须有梁
    发表评论:

    0 0 2026-06-21 08:21

  • 气体灭火储瓶间的门
    发表评论: 乙级防火门,《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》6.2.7 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门,消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。

    0 0 2026-04-22 09:54

  • 灯具安装高度
    发表评论: 安装高度

    0 0 2026-03-14 08:41

  • 各个位置的280度防火阀与排烟风机连锁要求,有明确区别的规范或者回复函、指南的吗?
    发表评论: 以消防设施通用规范要求为准

    0 0 2026-03-14 08:33

  • 加压送风井道
    发表评论: 可以

    1 0 2025-11-18 18:47

  • 一类高层住宅电井间需要设置感烟探测器吗
    发表评论: 《火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013》附录D 火灾探测器的具体设置部位24 敷设具有可延燃绝缘层和外护层电缆的电缆竖井、电缆夹层、电缆隧道、电缆配线桥架。

    0 0 2025-11-13 21:24

  • 这条规范的排烟系统是单指机械排烟,还是涵盖自然排烟与机械排烟?自然排烟是否需要设置补风口?
    发表评论: 个人认为,排烟系统包含自然排烟和机械排烟两种情况,所以都需按照规范要求设置补风系统,补风系统同样分为自然补风和机械补风。

    0 0 2025-10-18 07:50

  • 一个手动火灾报警按钮会触发现场的声光报警器吗?
    发表评论:

    0 0 2025-10-17 07:56

  • 一个手动火灾报警按钮会触发现场的声光报警器吗?
    发表评论: 不会,但是住宅建筑的首层手报要求启动全楼声光警报

    2 2 2025-10-16 08:10

  • 稳压泵设置问题
    发表评论: 5.2.2 高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,并应按下列规定确定:     1 一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa;     2 高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0.07MPa;     3 工业建筑不应低于0.10MPa,当建筑体积小于20000m³时,不宜低于0.07MPa;     4 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于0.10MPa;     5 当高位消防水箱不能满足本条第1款~第4 款的静压要求时,应设稳压泵。只要满足上述静压要求,就可以不设置稳压泵。

    2 0 2025-10-10 13:18

  • 5层18米中学教学楼,2至5层每层均设置2个消防救援窗,需要设置消防登高面吗?
    发表评论: 不需要,只有高层需要

    0 1 2025-09-25 15:35

  • 仓库设置中间仓库
    发表评论: 3.3.6 本条第2款为强制性条款。甲、乙、丙类仓库的火灾危险性和危害性大,故厂房内的这类中间仓库要采用防火墙进行分隔,甲、乙类仓库还需考虑墙体的防爆要求,保证发生火灾或爆炸时,不会危及生产区。     条文中的“中间仓库”是指为满足日常连续生产需要,在厂房内存放从仓库或上道工序的厂房(或车间)取得的原材料、半成品、辅助材料的场所。中间仓库不仅要求靠外墙设置,有条件时,中间仓库还要尽量设置直通室外的出口。     对于甲、乙类物品中间仓库,由于工厂规模、产品不同,一昼夜需用量的绝对值有大有小,难以规定一个具体的限量数据,本条规定中间仓库的储量要尽量控制在一昼夜的需用量内。当需用量较少的厂房,如有的手表厂用于清洗的汽油,每昼夜需用量只有20kg,可适当调整到存放(1~2 )昼夜的用量;如一昼夜需用量较大,则要严格控制为一昼夜用量。中间仓库是为了厂房服务的场所,你所说的连中间仓库都不算。

    1 0 2025-08-22 16:28

  • 柴油发电机燃料供给管道设置自动切断阀的问题
    发表评论: 发电机房内等于是储油间进入了设备间,个人认为需要设置自动切断阀

    0 0 2025-08-02 14:14

  • 这个养老院需要设喷淋和报警吗
    发表评论: 本规范条文中的“老年人照料设施”是指现行行业标准《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ 450—2018中床位总数(可容纳老年人总数)大于或等于20床(人),为老年人提供集中照料服务的公共建筑,包括老年人全日照料设施和老年人日间照料设施。其他专供老年人使用的、非集中照料的设施或场所,如老年大学、老年活动中心等不属于老年人照料设施 。单栋18位老人的养老院不需要火灾自动报警和自动灭火系统。

    0 0 2025-08-02 14:10

  • 安全出口可以设置在房间内吗?
    发表评论: 建筑防火通用规范 GB55037-2022  7.1.2 建筑中的疏散出口应分散布置,房间疏散门应直接通向安全出口,不应经过其他房间。

    1 0 2025-07-26 09:06

  • 关于建设工程消防竣工验收前检查问题的疑问
    发表评论: 1、可行,控制柜防护级别IP55。2、不可行,控制柜要求防护级别IP55,防尘防水,防火泥封堵无法达到防护级别要求。3、需要设置电话分机。4、不是指的调试记录,是指这两个系统没有调试好,不具备正常使用功能。5、消防控制室需要具备水池、水箱远程水位显示功能,还需要具备高、低水位报警功能,消防水池也要设置就地水位显示装置,一般设置在水泵房内,也就是说消防水池或水箱必须要有就地水位显示及消防控制室远程水位显示的功能,2个都要具备。6、应该指的蓄电池。7、溢流口要低于进水口。8、需要,救援窗有要求,1mX1m,距地1.2m,安全玻璃及标识等要求。9、指的疏散走道,需核实设计图纸看具体是哪个走道宽度不足。10、感觉是导轨两侧临空,有没建筑结构保护的意思。个人观点,仅供参考

    2 0 2025-07-26 08:56

  • 整栋23米高度,15000平米一栋的办公楼,室内需要安装消防喷淋头吗
    发表评论: 8.1.9 除建筑内的游泳池、浴池、溜冰场可不设置自动灭火系统外,下列民用建筑、场所和平时使用的人民防空工程应设置自动灭火系统:除本条上述规定外,设置具有送回风道(管)系统的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000㎡的其他单、多层公共建筑。

    2 0 2025-07-26 08:37

  • 【图】喷头在粱下,增加挡水板是否可行?
    发表评论: 这个是湿式系统还是与作用的?我认为湿式或预作用系统这个位置得用直立型喷头。

    0 0 2025-07-19 11:12

  • 汽车库坡道防火分隔问题
    发表评论: 老师,这个坡道入口处的防火卷帘耐火完整性要求几个小时呢?

    0 0 2025-07-15 14:10

积分
46
提问
10
回答
36

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭