消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

稳压泵设置问题

若建筑按规范无需有高位水箱,那什么情况下需要设置稳压泵?还是说不用设置稳压泵,直接用消防大泵?建筑按规范未设置高位水箱,用临时高压给水系统或者市政直接给水,是否还需要设置稳压泵?

请写下您的回答回答

回答 | 共5个

LD 2025-10-10 13:18  2 赞  0 踩 [回复] 举报

5.2.2 高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,并应按下列规定确定:     1 一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa;     2 高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0.07MPa;     3 工业建筑不应低于0.10MPa,当建筑体积小于20000m³时,不宜低于0.07MPa;     4 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于0.10MPa;     5 当高位消防水箱不能满足本条第1款~第4 款的静压要求时,应设稳压泵。

只要满足上述静压要求,就可以不设置稳压泵。

沉默 2025-10-10 14:44  2 赞  0 踩 [回复] 举报

静压满足可以

牛丫头消防课堂 2025-10-11 10:35  2 赞  0 踩 [回复] 举报

麻拐与克猫儿   回复: 牛丫头消防课堂2025-10-12 05:41

明白了,谢谢

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2025-10-13 10:49  1 赞  0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载