一个手动火灾报警按钮会触发现场的声光报警器吗?

请问触发一个手动火灾报警按钮会触发现场的声光报警器吗?

请写下您的回答回答

回答 | 共24个

LD 2025-10-16 08:10  2 赞  0 踩 [回复] 举报

不会,但是住宅建筑的首层手报要求启动全楼声光警报

小唐12321   回复: LD2025-10-16 16:54

自己要求,还是有规范或者出处


  0 赞    0 踩 [回复] 举报

LD   回复: 小唐123212025-10-17 07:56

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

懒得说 2025-10-16 08:14  0 赞  0 踩 [回复] 举报

声光报警器属于联动设备,单一手动报警按钮动作不会触发联动,应该需要2个报警信号才能触发主机联动

黄先生黄先生   回复: 懒得说2025-10-16 11:07

实际工作中我也有按单一手报没有触发声光报警器印象,但为什么有一些人说会触发呢,好象没有个统一的答案。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

懒得说   回复: 黄先生黄先生2025-10-18 17:48

主机逻辑关系编程的问题,为了减少误报警引起的所有联动设备动作,一般设置为2个报警信号确认后,联动设备动作

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

牛疼 2025-10-16 08:59  0 赞  0 踩 [回复] 举报

能否触发取决于主机上的联动逻辑是怎么写的

黄先生黄先生   回复: 牛疼2025-10-16 16:35

谢谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

消防网友68723 2025-10-16 09:07  0 赞  0 踩 [回复] 举报

火灾警报和消防应急广播系统的联动控制功能应符合下列规定:
    1 应使报警区域内符合联动控制触发条件的两只火灾探测器,或一只火灾探测器和一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号。

黄先生黄先生   回复: 消防网友687232025-10-16 11:10

同一防火分区触发两个探测器是肯定会的,这一个有说会或不会,没有一个统一的答案

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

易大师也不容易 2025-10-16 09:09  0 赞  1 踩 [回复] 举报

肯定会的,只报警又不是联动

同同不同 2025-10-16 14:34  0 赞  0 踩 [回复] 举报

火灾自动报警系统应设置火灾声光警报器,并应在确认火灾后启动建筑内的所有火灾声光警报器。

应在确认火警后启动,所以,一个手报不应启动

黄先生黄先生   回复: 同同不同2025-10-16 16:36

谢谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2025-10-16 14:47  0 赞  0 踩 [回复] 举报

按照规范应该两点联动才动作。但是一些老的建筑厂家编程时,会单点手报启动声光,然后第二点联动楼内设备。(主要看怎么编得逻辑关系)

黄先生黄先生   回复: 李勤2025-10-16 16:33

有的说会有的说不会,你的这解释感觉就更合理些了。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

三石磊189 2025-10-16 16:07  0 赞  0 踩 [回复] 举报

如果手动报警按钮上有辅助常开触点,就可以实现启动现场声光报警器的功能

黄先生黄先生   回复: 三石磊1892025-10-16 16:35

谢谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL 2025-10-20 17:24  2 赞  0 踩 [回复] 举报

新规范设计的建筑不会。老建筑中有单信号触发声光报警器的。

黄先生黄先生   回复: EHS-DL2025-10-31 10:18

谢谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

纯爱藏黄刀 2025-11-05 14:55  1 赞  0 踩 [回复] 举报

逍遥73 2026-01-07 22:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

实例:我这有一台北京利达128E 2主机,其主机执行标准为GB 4717-2005 GB 16806-2006


第586条逻辑已经触发联动请求,触发点为第47回路128地址的首层手报,单点手报触发


第586逻辑的烟感已查,并不存在火警,所以就是这个首层手报去触发的逻辑,从而报联动请求

老王 2026-02-11 17:52  1 赞  0 踩 [回复] 举报

青鸟就有一款壁挂主机,单点联动声光的逻辑,写在底层逻辑里

还有,诺帝菲尔的逻辑就是手报启声光

气灭防护区单烟感启防护区内声光

安宁老许 2026-05-12 09:14  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不会。

手报是启泵信号之一,与其它信号联动启泵。

一个手报信号是不会有联动的。

如果达到启泵条件启泵,声光会联动触发。

但也不是说,是手报触发了声光。

sail 2026-08-07 23:27  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不会