各个位置的280度防火阀与排烟风机连锁要求,有明确区别的规范或者回复函、指南的吗?

烟规,要求所有的280防火阀都与排烟风机连锁,火规只说风机入口处,到底以谁为准?

卡拉肖克·潘 | 2026-03-13 10:24
请写下您的回答回答

回答 | 共9个

wyq 2026-03-13 16:51  1 赞  0 踩 [回复] 举报

1. GB55036-2022 第11.3.5条:“联锁关闭相应排烟风机”

通规只要求功能具备,联锁功能(产品自带触点)。

如单一支管阀关闭,他有停风机的功能,但没有硬线强制,可以不停风机,或设定了等支管上的排烟防火阀都关闭了,才停排烟风机。

2.GB50116-2013 第4.5.5条:“直接联动控制风机停止”(仅排烟风机入口处)

直接联动=硬线连接、强制性、不经过火灾报警系统主机。

排烟防火阀280℃关闭→专用硬线→直接接入风机控制箱停止回路→风机立即停→完全不依赖报警系统、模块、主机逻辑。

EHS-DL 2026-03-13 17:30  1 赞  0 踩 [回复] 举报

一般是说所有的排烟防火阀保留与排烟风机连锁部件,至于现场施工接不接线,具体是以经过审核后的消防图纸为准,一般认为仅风机入口处的排烟防火阀与排烟风机连锁,其它排烟防火阀不一定要连锁风机。

LD 2026-03-14 08:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

以消防设施通用规范要求为准

仓鼠 2026-03-14 09:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报

有相应的系统规范以系统规范为主而且最重要的是入口处的连锁功能该条为强条,其他几处地方建议设置

沉默 2026-03-16 08:29  0 赞  0 踩 [回复] 举报

通规吧,最新的,但是这个规范感觉有问题,不符合实际,具体已住建部门图审为准。

潘天坤 2026-03-16 11:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防设施通用规范GB55036里提及的是联锁,不是连锁,非风机入口处的位置满足联锁功能即可

吴晨 2026-03-16 13:07  0 赞  0 踩 [回复] 举报

以通用规范为主,这本是强制性规范

卡拉肖克·潘 2026-03-20 08:44  0 赞  0 踩 [回复] 举报

个人认为,排烟风机入口处280度防火阀的连锁功能该条为强条,必须设置,其他几处地方建议设置。

sail 2026-08-13 15:04  0 赞  0 踩 [回复] 举报

没有,比较混乱,有的省份消防审查要点明确了仅主管处阀门连锁风机,需要单独设置2芯线,其余支管仅联动编程实现即可,如四川。