消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

一类高层住宅电井间需要设置感烟探测器吗

有没有强制性条文规定

绝代有佳人 | 2025-11-13 11:27
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

沉默 2025-11-13 15:46  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要

LD 2025-11-13 21:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报

《火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013》附录D 火灾探测器的具体设置部位24 敷设具有可延燃绝缘层和外护层电缆的电缆竖井、电缆夹层、电缆隧道、电缆配线桥架。

牛丫头消防课堂 2025-11-14 07:29  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要,依据《火灾自动报警系统设计规范》,这属于独立的探测区域

消防网友68723 2025-11-14 08:20  1 赞  0 踩 [回复] 举报

周家斌 2025-11-14 13:53  0 赞  0 踩 [回复] 举报

如果敷设的全部是矿物绝缘电缆的井间,可以不要。

sail 2026-08-13 15:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要。

关闭

关闭

手机APP下载