5层18米中学教学楼,2至5层每层均设置2个消防救援窗,需要设置消防登高面吗?

5层18米中学教学楼,2️⃣至5️⃣层每层均设置2个消防救援窗,需要设置消防登高面吗?如果不设置消防登高面,消防员怎么从2️⃣至5️⃣层消防救援窗进入室内进行救援呢?

请写下您的回答回答

回答 | 共7个

小唐12321 2025-09-25 15:32  0 赞  0 踩 [回复] 举报

设置消防车道,高层才要登高面

LD 2025-09-25 15:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不需要,只有高层需要

消防监理工程师   回复: LD2025-09-28 14:48

既然设置了消防救援窗,如果发生了火灾,那消防员怎么破窗进入室内救火?难道爬梯子进入吗?要是建筑高度是23.8米,消防员还要爬梯子上去破窗进入室内,而且消防员背上还有救援设施,这岂不是太不安全性了呢?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

周家斌 2025-09-25 21:04  0 赞  0 踩 [回复] 举报

简淳 2025-09-29 11:19  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不需要设置消防登高面。消防队配置有6米、9米、15米拉梯。

李勤 2025-09-29 15:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

辰辉 2025-09-29 15:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

 建筑防火通用规范 GB55037-2022 >3.4.6 高层建筑应至少沿其一条长边设置消防车登高操作场地。