这条规范的排烟系统是单指机械排烟,还是涵盖自然排烟与机械排烟?自然排烟是否需要设置补风口?

吴浩 | 2025-10-17 16:37
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

沉默 2025-10-17 16:41  0 赞  0 踩 [回复] 举报

机械才要补风

潘天坤   回复: 沉默2025-10-17 17:46

这个理解可能违反规范要求,自然排烟当达到规范要求的条件,也是要设置补风设施的

非机械排烟的场所可能不好实现机械补风,这种情况设置满足规范要求的自然补风也是可以的

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

沉默   回复: 潘天坤2025-10-21 08:38

怎么设置,在开补风口位置大小怎么确定,还是直接设置继续补风怎么选择风机。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

徐海金 2025-10-17 17:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

也是需要的

潘天坤 2025-10-17 17:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

此处规范未明确是自然排烟还是机械排烟,未限定的内容一般会认为地上建筑面积不小于500m²的房间及不限定面积的地下室设置排烟设施的场所均应设置补风设施


LD 2025-10-18 07:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报

个人认为,排烟系统包含自然排烟和机械排烟两种情况,所以都需按照规范要求设置补风系统,补风系统同样分为自然补风和机械补风。

李勤 2025-10-18 14:15  0 赞  0 踩 [回复] 举报

首先机械排烟按规范到达一定条件需要补风系统,自然排风也应考虑自然通风条件。