建筑防火通用规范 GB55037-2022第8.1.7.6条文:建筑高度大于15m或建筑体积大于10000m³的办公建筑、教学建筑及其他单、多层民用建筑;此条文中的“民用建筑”包含住在建筑吗?住宅建筑是否需要按此条文符合条纹要求,设置室内消火栓系统。

清风煦煦 | 2026-06-03 16:57
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

张冬华 2026-06-04 06:45  0 赞  0 踩 [回复] 举报

住宅在第三条有了,3 高层公共建筑,建筑高度大于21m的住宅建筑;

所以不包括

消防网友80635 2026-06-04 07:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

民用建筑包含住宅建筑

EHS-DL 2026-06-04 08:49  1 赞  0 踩 [回复] 举报

GB55037-2022第8.1.7条第6款 正确的理解可以参考石峥嵘老师编著的《建筑防火通用规范》 GB55037-2022解读及应用 P310页 如下:


李勤 2026-06-04 08:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

小唐12321 2026-06-04 11:18  0 赞  0 踩 [回复] 举报

住宅21米啊,

火龙传说 2026-06-04 23:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第8.1.7.6条文中的“民用建筑”不包含住宅建筑。住宅建筑不需要按此条文要求设置室内消火栓系统。

根据该规范第8.1.7条规定,住宅建筑设置室内消火栓系统应依据其建筑高度来确定,即建筑高度大于21m的住宅建筑应设置室内消火栓系统,建筑高度不大于21m的住宅建筑可不设置。