消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

住宅地下单层车库自然排烟问题

汽车库防火规范中,第三条怎么理解,外墙上宜均匀布置。如果设置在顶上,需要沿外墙均匀布置吗?按照2000平米一个分区,2%是不是可以只开两个4x5的采光井,加电动排烟窗,满足30米距离要求就可以了。那按照这种说法,只要在景观上处理一下,这个条件不难满足。但为什么这种方式没有实行。

小学生123 | 2024-05-27 15:30
请写下您的回答回答

回答 | 共8个

@mad 2024-05-27 15:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报

因为地下车库排烟一般和排风合用,所以一般不单独做排烟。另外如果采用自然排烟方式,还需要采用自然补风。

小学生123   回复: @mad2024-05-28 08:52

汽车库规范8.2.10明确说明,设置机械排烟时,才需要设置补风系统

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

倜圳 2024-05-27 16:29  0 赞  0 踩 [回复] 举报

大开间排烟窗都是宜均匀布置,排烟窗开顶上还要考虑大梁对排烟的影响

南明离火 2024-05-28 08:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

并不是所有地下车库都是半地下车库,有外墙可以开窗;那么只能在楼板开,地下这么多个防火分区,地面的开口会过多,地面建筑不好排布

小学生123   回复: 南明离火2024-05-28 11:21

抛开地面建筑排布的问题,只谈论住宅地下车库自然排烟问题,按照每个防烟分区2个4x5的采光井,满足30米要求。这是不是能实现地库自然排烟要求。从而采用这种方式。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

南明离火   回复: 小学生1232024-05-28 15:07

同时满足排烟口距任一点不大于30米即可,你可以把地下室这2000㎡,当做一个大空间,你这个空间有40平方米的有效开窗了,那不就很通透了

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

小学生123   回复: 南明离火2024-05-29 08:17

现在是对8.2.4第3条该怎么理解,条文说房间外墙上的排烟窗宜沿周长均匀布置,那如果是顶部开窗,是否不用均匀布置。换句话说,规范写外墙窗沿外墙均匀布置的意图到底是什么。为什么单单对外墙窗有这么个要求,而对顶板开洞未提及相关要求。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

南明离火   回复: 小学生1232024-05-30 09:15

应该是方便对流,顶部开窗烟气自然排出,侧墙开窗 如果无对流 还是会聚集

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载