小学生123
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注

-
防火卷帘被传送带挡住了,请教各位大侠,有什么好的解决办法嘛?
发表评论: 上防火分隔水幕
2025-05-05 11:25
-
住宅地下储藏室自然排烟窗井共用问题
发表评论: 4.6.3第3条: 当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时,其机械排烟量不应小于13000m³/h,或在走道两端(侧)均设置面积不小于2㎡的自然排烟窗(口)且两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的2/3。储藏室没有大于50平的,所以只在走道设置自然排烟,是按这条执行。因为有两个防火分区,所以走道被隔开的,所以中间有个共用排烟窗井。
2024-06-02 18:38
-
住宅地下单层车库自然排烟问题
发表评论: 现在是对8.2.4第3条该怎么理解,条文说房间外墙上的排烟窗宜沿周长均匀布置,那如果是顶部开窗,是否不用均匀布置。换句话说,规范写外墙窗沿外墙均匀布置的意图到底是什么。为什么单单对外墙窗有这么个要求,而对顶板开洞未提及相关要求。
2024-05-29 08:17
-
住宅地下单层车库自然排烟问题
发表评论: 抛开地面建筑排布的问题,只谈论住宅地下车库自然排烟问题,按照每个防烟分区2个4x5的采光井,满足30米要求。这是不是能实现地库自然排烟要求。从而采用这种方式。
2024-05-28 11:21
-
住宅地下单层车库自然排烟问题
发表评论: 汽车库规范8.2.10明确说明,设置机械排烟时,才需要设置补风系统
2024-05-28 08:52
-
关于屋顶设置消防水箱的常高压消防给水系统
发表评论: 其实就是高位消防水池,只不过不是集中设置的,是分散设置的。
2024-05-22 17:04
-
关于屋顶设置消防水箱的常高压消防给水系统
发表评论: 如果在其中一个屋顶在加台稳压泵,满足最顶层水压要求呢
2024-05-22 17:03
-
地下楼梯间开窗位置
发表评论: 地下二层楼梯休息平台那还需要开个窗,和图上那个窗加起来共计两平米就可以了。
2024-04-14 17:19
-
消防救援窗与自然排烟窗有没有安全距离的要求?
发表评论: 我们这边要求是两个不能是同一个窗户,解释是救援人员不能顶烟进入。
2024-03-28 14:42
1
