倜圳
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注

-
多层工业厂房内有一层是办公楼,这栋厂房算工业建筑还是公共建筑
发表评论: 工业建筑
2024-11-26 10:42
-
厂房自然排烟问题:当单层厂房高度为20米时,自然排烟窗最防烟分区最远距离按30米走,还是按2.8倍走?主要现在厂房宽度70米了。两侧有窗按三十米走,中间无法排烟了。
发表评论: 顶上开排烟天窗啊
2024-09-03 11:40
-
商场里这种小动物园、动物观赏的店铺是什么性质
发表评论: 商业营业厅
2024-06-28 14:15
-
少于15间(套)出租客房的旅馆项目,应按什么类别进行防火设计
发表评论: 在农村的自建房,单间数量不超14间,建筑面积小于800平方,建筑楼层不超过4层的叫民宿。不满足以上任一点要求的统统叫旅馆
2024-06-28 14:15
-
台球厅包厢疏散
发表评论: 可以装
2024-06-27 14:15
-
关于近期所出现的新型液体燃料
发表评论: 有报告的应该算
2024-06-27 14:13
-
双扇防火门顺序器遇到门禁怎么办?
发表评论: 拆门禁
2024-06-14 15:57
-
防火门能双向开启吗
发表评论: 防火门有闭门器,不能双向开启
2024-06-14 15:45
-
消防管道穿墙或楼板,需要加装套管么,是必须还是宜加装,法律依据是什么
发表评论: 必须加套管,《消水规》12.3.19-5
2024-06-14 10:54
-
消防水带的燃烧性能
发表评论: 丙类
2024-06-07 15:50
-
类似于下图的丙类单层厂房,建筑面积4000㎡,需要设置排烟设施和消防救援窗口吗?我遇到这种的都会提这两条,但也有同行认为单层的提这些问题有点不近人情,导致我心里有些打鼓,请各位老师帮忙解惑。
发表评论: 排烟肯定要做啊,救援口可以用疏散门
2024-06-07 15:49
-
房间120平且有窗户,是否不需要设置自然排烟窗??
发表评论: 只要大于50平方就要做排烟窗。小于50平方的房间,房间内可不做排烟措施,但是排烟量应计入相邻走道
2024-06-07 15:33
-
高位消防水箱问题
发表评论: 要做的吧
2024-06-07 15:31
-
学校内厨房防爆的问题
发表评论: 没有泄爆口,燃气公司怎么敢通燃气的
2024-06-07 15:20
-
厂房 坡屋面 的建筑高度为什么不从室外设计高度算?
发表评论: 建筑屋面为坡屋面时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其檐口与屋脊的平均高度。
2024-05-30 16:04
-
同一区域内的防火分隔
发表评论: 一小时实墙到顶就行
2024-05-30 13:36
-
请教一下高位水箱问题
发表评论: 看建筑性质
2024-05-28 16:37
-
屋顶的 安全出口在外侧 安装 和防火门方向 有什么问题
发表评论: 把上人屋面看成露天避难层,这道题就会做了
2024-05-28 16:37
-
湿式报警阀组
发表评论: 报警阀组是应当设置项
2024-05-28 16:36
-
厂房占地面积问题
发表评论: 规划给你批多大占地面积就多大面积呗
2024-05-28 16:35
