消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

少于15间(套)出租客房的旅馆项目,应按什么类别进行防火设计

少于15间(套)出租客房的旅馆项目,应按什么类别进行防火设计

多多小小 | 2024-06-28 11:38
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

LHH2737 2024-06-28 13:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

少于15间也还是按旅馆设计,只是不需要设置自动报警系统,参考通规8.3.2条文解释

潘天坤   回复: LHH27372024-06-30 00:51

宿舍旅馆规范总则有提到,少于15间(套)出租客房的旅馆项目除外,可以参照执行,不做强制要求

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

倜圳 2024-06-28 14:15  0 赞  0 踩 [回复] 举报

在农村的自建房,单间数量不超14间,建筑面积小于800平方,建筑楼层不超过4层的叫民宿。不满足以上任一点要求的统统叫旅馆

潘天坤   回复: 倜圳2024-06-30 00:58

层主说的不太对,旅馆规范的描述不是如此,

前者关于民宿(农家乐)的描述基本与防火导则(试行)一致,后者关于旅馆的描述不正确

农家乐(民宿)建筑防火导则(试行)提及:

第二条 本导则中农家乐(民宿)是指位于镇(不包括城关镇)、乡、村庄的,利用村民自建住宅进行改造的,为消费者提供住宿、餐饮、休闲娱乐、小型零售等服务的场所

第三条 本导则适用于经营用客房数量不超过14个标准间(或单间)、最高4层且建筑面积不超过800㎡的农家乐(民宿)

超过上述规模或新建的农家乐(民宿),应符合《农村防火规范》GB50039、《旅馆建筑设计规范》JGJ 62、《建筑设计防火规范》GB 50016要求

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

phone0224 2024-06-28 14:34  0 赞  0 踩 [回复] 举报

既然是旅馆项目,那还是按旅馆的规范进行设计啊

潘天坤 2024-06-30 00:46  0 赞  0 踩 [回复] 举报

是民宿(农家乐)嘛?主体使用性质是商业嘛?手续是否齐全?是14间还是14间以下呢?

民宿(农家乐)要求是不超过14间,宿舍、旅馆是不少于15套,按照楼主的描述应该是不强制执行宿舍、旅馆规范要求,但可以参照,具体如何参照需要综合考虑

关闭

关闭

手机APP下载