房间120平且有窗户,是否不需要设置自然排烟窗??

8.5.4 地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200m²或一个房间建筑面积大于50m²,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。



对于以上规范。如何正确理解?

疑问1: 假设建筑有窗,或者一个房间有窗的前提下,这个房间面积150平,是否需要设置自然排烟窗??

疑问2:面积大于50平的房间,需要设置排烟窗,的前提条件是否指没有窗的前提下?


知耻也要问 | 2024-06-06 22:08
请写下您的回答回答

回答 | 共11个

潘天坤 2024-06-07 08:59  1 赞  0 踩 [回复] 举报

1、需要看房间性质,在厂房还是公共建筑内。

公共建筑内建筑面积大于100㎡且经常有人停留的房间,需要设置排烟设施。如果楼主说的是公共建筑的房间且经常有人停留,那么就需要考虑排烟设施。可以采用自然排烟,最小清晰高度以上的可开启外窗有效面积是否符合要求,如果不满足要求就需要设置机械排烟。

2、建筑面积大于50平方米且小于排烟系统设置的面积要求,需要设置排烟的情况的前提是:无可开启外窗,且经常有人停留或可燃物较多。

还要注意无可开启外窗区域总面积大于200平方米,且经常有人停留或可燃物较多的情况,也需要考虑排烟设施。

知耻也要问   回复: 潘天坤2024-06-13 17:06

如果房间大于200平,该房间有窗,有多个窗,这些窗在储烟仓位置是固定窗,下边是推波窗,,这种情况,需要设置排烟窗吗??? 规范前提不是说无窗才要嘛?

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

潘天坤   回复: 知耻也要问2024-06-14 00:36

其他条款有对公共建筑内建筑面积大于100平方米的房间设置排烟设施提出要求,工业建筑的排烟设施设置要求是建筑面积大于300平方米的房间。

按照规范要求,需要设置排烟设施,那么排烟设施的设置需要符合规范要求。固定窗无法作为排烟设施,房间内最小清晰高度以下的可开启外窗无法作为排烟设施(房间净高度如果小于3米,最小清晰高度可以为净高的一半)。

同时可开启外窗的开启角度会影响有效自然排烟面积的计算,一般30度的有效面积为净面积的一半,一般70度的有效面积按照净面积计算。

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

知耻也要问   回复: 潘天坤2024-06-14 15:09

要不这样问吧,大于50平的房间,  假设是80平方,有多个 平开 外窗,,这些窗在储烟仓位置是固定窗,下边是推波窗,有窗了,,这种情况,需要设置排烟窗吗???   

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

潘天坤   回复: 知耻也要问2024-06-14 16:02

一般来说,建筑面积为80平方米的有可开启外窗的房间,无设置排烟设施要求,当然特殊情况除外

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

安洪全 2024-06-07 09:50  1 赞  0 踩 [回复] 举报

8.5规定的是需要设置排烟或防烟的场所,但具体是自然排烟还是机械排烟看建筑高度和所处房间或场所。


疑问1:如果有条件设置符合条件的排烟窗,当然可以优先设置自然排烟;

疑问2:对,地上的无窗房间约等于地下房间,所以当规模达到(或火灾荷载大、人员停留久)就需要设排烟。

“无窗房间”后是逗号,之前的都是前提。


条文说明:

地下、半地下建筑(室)不同于地上建筑,地下空间的对流条件、自然采光和自然通风条件差,可燃物在燃烧过程中缺乏充足的空气补充,可燃物燃烧慢、产烟量大、温升快、能见度降低很快,不仅增加人员的恐慌心理,而且对安全疏散和灭火救援十分不利。因此,地下空间的防排烟设置要求比地上空间严格。     地上建筑中无窗房间的通风与自然排烟条件与地下建筑类似,因此其相关要求也与地下建筑的要求一致。

消防网友68723 2024-06-07 10:19  1 赞  0 踩 [回复] 举报

1、不需要

2、是的

黄-江西省景德镇市 2024-06-07 12:06  1 赞  0 踩 [回复] 举报

答疑1:   大于50平的房间有可开启的外窗并且满足自然排烟的要求即可,若该房间的可开启外窗的开窗面积达不到自然排烟的要求,又无法增加开窗面积,就应考虑设置机械排烟。(注:自然排烟开窗面积需根据开窗形式、空间净高和面积经计算确定,并不是有靠外墙的窗户就行。外窗是指建筑外墙上的可开启窗户。)

答疑2:   大于50平没有窗,若采用自然排烟方式,那么就要开外窗,不得开向走廊和其他室内区域,无法开外窗就必须考虑机械排烟。

wetom 2024-06-07 14:54  1 赞  0 踩 [回复] 举报

第一个,说的是总建筑面积,不是某一个房间的面积,根据位置及具体用途确认,150平的话大概率是要设的。第二个理解没错。

倜圳 2024-06-07 15:33  1 赞  0 踩 [回复] 举报

只要大于50平方就要做排烟窗。小于50平方的房间,房间内可不做排烟措施,但是排烟量应计入相邻走道

南明离火 2024-06-07 16:27  1 赞  0 踩 [回复] 举报

1、>100平,就要自然排烟了。   条文这个200㎡是指 所有无窗房间+起来总的面积超过200㎡

2、是