电池室线管是否设计为防爆型线管?
发表评论: 爆炸危险区域明配管应采用焊接钢管且螺纹旋合不少于5扣,连接设备时应采用防爆挠性软管。具体可查阅爆炸危险环境电力装置设计规范。
2025-05-29 10:14
-
大型商业综合体内的一个个小商铺是否要设地面疏散指示标识
发表评论: 虽说规范规定总建面大于5000的地上商店建筑是在疏散走道和主要疏散路径设置,但是商业综合体基本都是按大空间疏散原则计算疏散距离的,商铺内的主要疏散路径理应设置。
2025-05-16 15:53
-
400平游艺厅无其他设备联动,用区域报警可行吗
发表评论: 可行
2025-05-16 15:31
-
消火栓箱放灭火器问题
发表评论: 两个都要
2025-05-16 15:29
-
小区临街的商业服务网点的消防设施设置要求
发表评论: 个人理解,住宅底部的商业服务网点火灾报警应设置,自喷不设。
2025-05-15 08:52
-
应急照明控制系统
发表评论: 找设备厂家修修控制室的控制柜不就行了,各楼层能亮,是因为还有区域的分配电装置在工作。
2025-05-08 17:43
-
七氟丙烷灭火器有效期
发表评论: 七氟丙烷不会过期,至少几十年是没问题的,钢瓶属于压力容器,3-5年需要进行检测。
2025-05-08 17:38
-
多层住宅封闭楼梯间的门是否可以采用普通门?
发表评论: 个人理解,可以不用防火门,但是也不是普通门就行的,要满足防止火灾的热烟气进入的门才行,怎么证明安装的门满足呢?要用防火门了,就没这些事了。
2025-05-08 17:25
-
多层住宅封闭楼梯间的门是否可以采用普通门?
发表评论: 从术语看,封闭楼梯间还真不用防火门,底下就是防烟楼梯间的术语,你没截上,写的很明确是防火门。
2025-05-08 17:22
-
直线距离要考虑活动家具?
发表评论: 那就没问题啊,图示虽说是辅助工具书,那也是住建部批准发布的,一直是这么理解和执行的。那你问问图审老师,看看有没有其他项目的合格例子,参考学习一下。实在弄不过了,就按人家要求改呗。
2025-05-08 17:01
-
1.3倍喷水强度怎么实现?
发表评论: 按原设计参数喷水强度的1.3倍重新做水力计算,可能要改喷头间距。
2025-05-08 16:44
-
消防前室自然通风可以用门吗?
发表评论: 如果做玻璃的门,和窗能有多大区别?说是窗,为什么非要叫门呢?
2025-05-08 16:31
-
地下一层配电间收否不必设置排烟设施
发表评论: 可以不设置排烟,你得设置事故通风。
2025-05-08 16:27
-
直线距离要考虑活动家具?
发表评论: 你标成疏散路径了?应该只是疏散距离的标注,你要标成疏散路径,那我觉得人审图老师提的就么错。
2025-05-08 16:25
-
住宅入户门什么情况下要用防火门?
发表评论: 1、户门直接开向防烟前室,消防电梯前室,合用前室及共用前室的,含扩大楼梯间、扩大前室。2、二类高层住宅设置一部疏散楼梯时的户门。
2025-04-30 13:33
-
地下车库安全疏散
发表评论: 为住宅服务的汽车库可以借用住宅的疏散楼梯疏散,包括共用门厅。
2025-04-30 13:29
-
预作用系统必须有充气设备吗?
发表评论: 图集嘛
2025-04-28 15:31
-
预作用系统必须有充气设备吗?
发表评论: 可以不充气单连锁
2025-04-28 15:04
-
地下车库安全疏散
发表评论: 可以呀,住宅与车库在正负零分界。
2025-04-28 15:01
-
格栅吊顶消防喷头应该如何安装
发表评论: 通透率>70%,设上喷;通透率≤70%设上下喷,下喷设挡水板。
2025-04-28 09:53