消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消火栓箱放灭火器问题

各位老师:碰到一个不常见的问题,当消火栓箱内放灭火器合用时,消火栓箱外标明的标识应该是什么?是消火栓,还是灭火器?还是两个都要?有没有相关规范支持?谢谢

红门铠甲 | 2025-05-16 15:05
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

wetom 2025-05-16 15:29  0 赞  0 踩 [回复] 举报

两个都要

EHS-DL 2025-05-16 15:45  0 赞  0 踩 [回复] 举报

合用,一般上部分是消火栓,下部分为灭火器,应分别设置标识。

‌组合类灭火器箱的标识要求‌(参考XF 139-2009《灭火器箱》):‌消火栓部分‌:遵循GB 14561-2003标准,标注“消火栓”字样。‌灭火器部分‌:需单独标注“灭火器”字样,字体规格与单体箱一致。‌

实际应用中的复合标识‌:若灭火器直接置于消火栓箱内,箱门需同时标明“消火栓”和“灭火器”标识,确保两者功能清晰可辨。

Along Niusk 2025-05-16 16:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

你说的这各情况,叫组合柜

参考室内消火栓图集

上方”消火栓“

下方”灭火器“

关闭

关闭

手机APP下载