消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

住宅入户门什么情况下要用防火门?

住宅入户门什么情况下要用防火门?

郑一郑 | 2025-04-30 11:39
请写下您的回答回答

回答 | 3

我头发贼黑 2025-04-30 13:18 00 [回复]举报

中间未设置胜算走道,直接通向安全区域的,差不多都需要设置

wetom 2025-04-30 13:33 00 [回复]举报

1、户门直接开向防烟前室,消防电梯前室,合用前室及共用前室的,含扩大楼梯间、扩大前室。

2、二类高层住宅设置一部疏散楼梯时的户门。

EHS专家-DL 2025-04-30 14:58 00 [回复]举报

1、高层住宅入户门开向‌防烟前室‌时,应采用‌乙级防火门‌;

2、11层及以下单元式住宅未设封闭楼梯间时,开向楼梯间的入户门应设为‌乙级防火门‌;

3、若电梯口至入户门区域‌未设独立防火门‌,则入户门本身需为防火门(乙级或甲级,依建筑高度定);

4、入户门直接通向避难走道时,应采用‌乙级防火门‌并保持常闭状态。

关闭

关闭

手机APP下载