多层住宅封闭楼梯间的门是否可以采用普通门?
根据《建筑防火通用规范》第6.4.3-1条规定:甲、乙类厂房,多层丙类厂房,人员密集的公共建筑和其他高层工业与民用建筑中封闭楼梯间的门需要乙级防火门,从而得出多层住宅的封闭楼梯的门可以用普通门;而《建筑防火通用规范》6.4.3-8条规定,设置在耐火极限要求不低于2.00h的防火隔墙上的门,要用乙级防火门;另外条文解释第6.4.2、6.4.3条中提到:楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室的门均要求为耐火性能不低于乙级的防火门。麻烦解答一下多层封闭楼梯间的门是否可以采用普通门?
从术语看,封闭楼梯间还真不用防火门,底下就是防烟楼梯间的术语,你没截上,写的很明确是防火门。